고/저압 수배전반 (MV & LV Switchgear)
유니텍코리아의 고압폐쇄 배전반은 국제 및 국내 각종 규격에 의해 제작되며, 완벽한 공장 Test를 통해 신뢰성 확보에 주력하고 있으며, 안전하고 경제적이며 유지보수가 용이한 제품의 생산을 위해 지속적으로 연구개발하고 있습니다.
외함
- 수직 폐쇄 자립형으로 표준화된 강판 절곡형 Frame 및 부품을 사용한 Bolt 조립식 구조임.
- Door는 1단적 Door, 2단적 Door가 표준이며 내장기기에 따라 3단적 Door도 가능함.
- 측면판은 차후 증설에 대비 Bolt 조립으로 되어 있으며 외부에서 보아 Bolt 머리가 돌출되지 않아 외관이 미려함.
- Door의 휩을 방지하기 위하여 ㄷ형 절곡을 채택하며 방진을 위한 고무 Packing을 취부함.
- 인양고리는 천장판에 5t Steel Plate 응접 구조로 되어 있어 종래의 Eye Bolt식의 Nut 풀림이 없어 운반시 안전함.
격벽
- 차단기실, 모선실, 제어실, Cable실이 금속격벽으로 완전 분리되어 사고시 다른 격실로 파급 되는 것을 최소화한 구조임.
- 반의 내부 아크사고시 사고 압력 가스를 외부로 방출할 수 있는 압력 방출구(Pressure Relief Device)를 구비함.
- 차단기실, 모선실, 또는 Cable실 사이에는 절연성능이 우수한 Epoxy molded Bushing을 사용하므로 절연성과 내구성이 우수함.
- 안전 Shutter를 설치하여 차단기 인출시 모선과 격리됨.
- 반의 후면에는 충전부에 인체가 접근하지 못하도록 보호망(Safety Cover)을 설치하여 점검이 용이하도록 Door식으로 제작함.
-
상기사항은 Metalclad급에만 적용됨
모선
- 모선은 규정된 정격전류에 적정 용량으로 설계 및 제작함.
- 단락 사고 시 발생하는 전자력 및 열적강도에 충분히 견딜 수 있도록 모선 및 절연지지물로 설계, 제작함.
- 주문에 의해 모선을 절연성 및 난연성이 우수한 공기수축 또는 열수축 Tube로 절연 처리함.
Cable처리
- Cable 처리가 용이하도록 단말부에서 특고 600mm, 고압 300mm 이상 바닥에서 이격시키며 Cable을 지지할 수 있도록 Bracket 취부용 지지대를 설치함.
- 외부용 제어 Cable과 Power Cable 인입 인출 Hole은 별로 구비함.
- 반간 제어배선이 용이하도록 Side Plate에 별도 Hole을 구비함.
정격
형명 (Model No.) |
UKM-V7.2 | UKM-V12 | UKM-V24 | UKM-V33 |
---|---|---|---|---|
정격 전압 Rated Voltage (KV) |
7.2 | 12 | 24 | 36 |
정격 전류 Rated Current (A) |
630∼4000* | 630∼4000* | 630∼2000 | 630∼2000 |
정격 주파수 Rated Frequency (Hz) |
50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
정격 단시간 전류 Rated Shot Time Current: 1sec.* (KA) |
12.5∼50* | 12.5∼50* | 12.5∼40 | 12.5∼40 |
상용주파 내전압 Power Frequency Withstand Voltage: 1min (KV) |
20 | 28 | 50 | 70 |
뇌임펄스 내전압 Lighting & Switching Impulse Withstand (KV) Voltage : 12* |
60 | 75 | 125 | 170 |
보호 등급 Degree of Protection |
IP4× | IP4× | IP4× | IP4× |
외형 치수 Dimension |
(W)800∼1000 (D)2200∼2500 (H)2350∼2550 |
(W)800∼1200 (D)2200∼2500 (H)2350∼2550 |
(W)1000∼1400 (D)2200∼2500 (H)2350∼2550 |
(W)1400∼1600 (D)2500∼3000 (H)2350∼2550 |